공조냉동기계기사 실기 22년14번 문제 질문

1번문제

극간풍부하 1.2*(70*2.8*0.5)*1.0(18-(-10)*10^3 / 3600+0

에서 70*2.8은 바닥 면적, 열통과율 인데 지문에는 극간풍을 바닥면적으로 한다는 이야기가 없는데 원래 바닥면적으로 하는건가요?

외벽부하 유리창부하 구할때 외부라서 동서남북의 방위계수 1인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.극간풍은 환기횟수 0.5회/h로 구하라고 주어졌습니다. (교재의 0.5회를  0.5회/h로 수정바랍니다.)

    즉, 극간풍량은 사무실 체적의 0.5회/h라는 것입니다.

    따라서 극간풍량 = 사무실 체적 x 0.5회/h = (70x 2.8) x 0.5회/h 가 되는 것입니다.

    여기서 70은 바닥면적이고  2.8은 천장높이  입니다.

    2.외벽부하 유리창부하 구할때 외부이므로 방위계수를 적용하는 것이 맞으며,

       문제에서 동서남북 방위계수가 1.0으로 주어졌기 때문에 1.0을 적용한 것입니다.

    참고 : 가능하면 몇년도 몇회 문제인지 알려주시면 답변을 정확하게 드릴 수 있습니다. 

               또한 학습질의 공조냉동 코너에 질의해주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    임재기