냉동기 cop 질문

기술사님 안녕하세요. 

먼저 기술사님 인강강의를 통하여 실기 합격한 후 기계설비 성능점검업에 취직하게 되었습니다.

너무 감사드립니다.

다름이 아니라 실질적으로 현장에 나가서 일을하다 보니 냉동기 cop 계산을 못하겠더라구요....;;

문제로 나오면 정말 잘 풀수 있었는데 현장에선 단위부터 다르고 어떻게 구해야할지 모르겠어서

자문을 구하고자 질문드립니다.

인터넷이며...대한기계설비협회 전화도 해보며 알아 보려했지만 알수가 없어서요...ㅠ.ㅠ

한가닥 희망이 기술사님이라 이렇게 문의 드립니다..

1. 스크류 냉동기 cop 구하기 : 설계cop 및 실제cop = ??

설계값 : 냉동능력 : 231.2USRT  / 압축기 출력 : 187.6Kw / 냉수입출구온도 : 10/5.9 

              냉수 순환량 : 2990LPM

측정값 : 냉수입출구온도 : 12.5/9.5    /    냉수 순환량 : 2978LPM /  전력측정값 : 184.9Kw

이렇게 인데 위 내용으로 설계 cop 구하는 계산식 과 실제 cop 구하는 계산식이 알고 싶습니다.

2. 2단 저온수 흡수식 냉동기 cop 구하기 : 설계cop 및 실제cop = ??

설계값 : 냉동능력 : 210USRT / 온수 입출구 온도 : 95/55  / 냉각수 입출구 온도 : 32/37

              냉수 입출구 온도 : 12/7   /  냉수유량 : 127m3/h  /

               냉각수 유량 : 271m3/h   /   온수유량 : 22m3/h

측정값 :  온수 입출구 온도 : 83/58  / 냉각수 입출구 온도 : 30/35

                냉수 입출구 온도 : 13/8   /  냉수유량 : 118.36m3/h  /

               냉각수 유량 : 231.98m3/h   /   온수유량 : 19.42m3/h

이렇게 인데 위 내용으로 설계 cop 구하는 계산식 과 실제 cop 구하는 계산식이 알고 싶습니다.

어디 물어볼곳도 없고 그래도 제가 기술사님 인강 보며 공부를 한지라 마지막 희망을 걸어 질문드립니다. 번거로우시겠지만 가르쳐 주시면 감사드리겠습니다.    

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    자격증도 취득하시고, 취직도 하셨다니 축하드립니다.

    1.우선 설계값에는 여유치를 주기 때문에 단순한 수치를 대입하면 성적계수가 맞지 않는 경우가 많습니다.

    올려주신 스크류의 설계값 냉동능력 = 냉수순환량 X 비열 X 냉수온도차  로 계산하므로

    설계값 냉동능력 Qe = (2990/60) X 4.2 X (10-5.9) = 858.13kW (= 243.79USRT) 가 나옵니다.

    즉, 제시된 설계값 냉동능력 231.2USRT보다 많이 나옵니다.   참고 : 1USRT = 3.52kW

    압축기의 제시된 출력값(187.61kW)은 실제 가동되었을 때 출력값 보다 약간 여유롭게 선정되었을 것입니다.

    따라서 정확한 성적계수를 계산하기 곤란한 것입니다.

    2. 스크류 냉동기 실제 측정된 성적계수

    측정된 냉동능력 Qe = (2978/60) X 4.2 X (12.5 - 9.5) = 625.38kW

    측정된 전력값 W = 184.9kW

    측정된 COP = 625.38 / 184.9 = 3.382

    3.저온수 흡수식 냉동기 실제 측정된 성적계수

    측정된 냉동능력 = 냉수순환량 X 비열 X 냉수온도차   로 계산하므로

    측정된 냉동능력 Qe = [(118.36 X1000) / 3600 ] X 4.2 X (13-8) =690.43kW

    측정된 재생기 가열량 Qg =[(19.42 X 1000) /3600 ] X 4.2 X (83 - 58) =566.42kW

    측정된 성적계수 COP = Qe / Qg = 690.43 / 566.42 =1.218

    감사합니다.