냉동기 cop 질문
기술사님 안녕하세요.
먼저 기술사님 인강강의를 통하여 실기 합격한 후 기계설비 성능점검업에 취직하게 되었습니다.
너무 감사드립니다.
다름이 아니라 실질적으로 현장에 나가서 일을하다 보니 냉동기 cop 계산을 못하겠더라구요....;;
문제로 나오면 정말 잘 풀수 있었는데 현장에선 단위부터 다르고 어떻게 구해야할지 모르겠어서
자문을 구하고자 질문드립니다.
인터넷이며...대한기계설비협회 전화도 해보며 알아 보려했지만 알수가 없어서요...ㅠ.ㅠ
한가닥 희망이 기술사님이라 이렇게 문의 드립니다..
1. 스크류 냉동기 cop 구하기 : 설계cop 및 실제cop = ??
설계값 : 냉동능력 : 231.2USRT / 압축기 출력 : 187.6Kw / 냉수입출구온도 : 10/5.9
냉수 순환량 : 2990LPM
측정값 : 냉수입출구온도 : 12.5/9.5 / 냉수 순환량 : 2978LPM / 전력측정값 : 184.9Kw
이렇게 인데 위 내용으로 설계 cop 구하는 계산식 과 실제 cop 구하는 계산식이 알고 싶습니다.
2. 2단 저온수 흡수식 냉동기 cop 구하기 : 설계cop 및 실제cop = ??
설계값 : 냉동능력 : 210USRT / 온수 입출구 온도 : 95/55 / 냉각수 입출구 온도 : 32/37
냉수 입출구 온도 : 12/7 / 냉수유량 : 127m3/h /
냉각수 유량 : 271m3/h / 온수유량 : 22m3/h
측정값 : 온수 입출구 온도 : 83/58 / 냉각수 입출구 온도 : 30/35
냉수 입출구 온도 : 13/8 / 냉수유량 : 118.36m3/h /
냉각수 유량 : 231.98m3/h / 온수유량 : 19.42m3/h
이렇게 인데 위 내용으로 설계 cop 구하는 계산식 과 실제 cop 구하는 계산식이 알고 싶습니다.
어디 물어볼곳도 없고 그래도 제가 기술사님 인강 보며 공부를 한지라 마지막 희망을 걸어 질문드립니다. 번거로우시겠지만 가르쳐 주시면 감사드리겠습니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
자격증도 취득하시고, 취직도 하셨다니 축하드립니다.
1.우선 설계값에는 여유치를 주기 때문에 단순한 수치를 대입하면 성적계수가 맞지 않는 경우가 많습니다.
올려주신 스크류의 설계값 냉동능력 = 냉수순환량 X 비열 X 냉수온도차 로 계산하므로
설계값 냉동능력 Qe = (2990/60) X 4.2 X (10-5.9) = 858.13kW (= 243.79USRT) 가 나옵니다.
즉, 제시된 설계값 냉동능력 231.2USRT보다 많이 나옵니다. 참고 : 1USRT = 3.52kW
압축기의 제시된 출력값(187.61kW)은 실제 가동되었을 때 출력값 보다 약간 여유롭게 선정되었을 것입니다.
따라서 정확한 성적계수를 계산하기 곤란한 것입니다.
2. 스크류 냉동기 실제 측정된 성적계수
측정된 냉동능력 Qe = (2978/60) X 4.2 X (12.5 - 9.5) = 625.38kW
측정된 전력값 W = 184.9kW
측정된 COP = 625.38 / 184.9 = 3.382
3.저온수 흡수식 냉동기 실제 측정된 성적계수
측정된 냉동능력 = 냉수순환량 X 비열 X 냉수온도차 로 계산하므로
측정된 냉동능력 Qe = [(118.36 X1000) / 3600 ] X 4.2 X (13-8) =690.43kW
측정된 재생기 가열량 Qg =[(19.42 X 1000) /3600 ] X 4.2 X (83 - 58) =566.42kW
측정된 성적계수 COP = Qe / Qg = 690.43 / 566.42 =1.218
감사합니다.
임재기