강사님 송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문드립니다.

강사님 안녕하세요 다름이 아니라 송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문이 있습니다.

1. 전압 = 정압 + 토출측 동압 

2. 전압 = 토출측 전압 - 흡입측 전압

3. 동압 = 토출측 동압 - 흡입측 동압

4. 정압 = 전압 - 토출측 동압

공식을 정리해보니까 이렇게 나오던데

1) 보통 전압 = 정압 + 동압 으로 알려져있는데 송풍기에서는 전압 = 정압 + 동압이 아니라 정압 + 토출측 동압 이 맞는건가요? 

2) 그리고 정압 = 토출측 정압 - 흡입측 정압이 성립이 안되는걸로 나오는데 혹시 이유를 알수있을까요?

3) 전압 = 정압 + 동압 공식이 성립안되지만 흡입측 전압 = 흡입측 정압 + 흡입측 동압 및 토출측 전압 = 토출측 정압 + 토출측 동압이 성립되는게 맞을까요?

항상 감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문을 두번 올리셔서 다음에 올리신 질문에 답을 드렸습니다.

    다음에 올리신 질문의 답을 보시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 