강사님 송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문드립니다.
강사님 안녕하십니까
송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문이있습니다
1) 전압 = 정압 + 토출측 동압
2) 전압 = 토출측 전압 - 흡입측 전압
3) 정압 = 전압 - 토출측 동압
4) 동압 = 토출측 동압 - 흡입측 동압
5) 흡입측 전압 = 흡입측 정압 + 흡입측 동압
6) 토출측 전압 = 토출측 정압 + 토출측 동압
송풍기 전압, 정압, 동압과 관련된 식들을 정리해봤는데
1. 흔히 전압 = 정압 + 동압 이라고 알려진 식이 송풍기에서는 전압 = 정압 + 토출측 동압이 맞는걸까요?
2. 전압 = 정압 + 동압은 성립이 안되는데 5) 과 6)은 성립되는 이유도 궁금합니다
3. 정압 = 토출측 정압 - 흡입측 정압이 성립안된다고하는데 혹시 이유가 있는걸까요?
항상 감사합니다 강사님
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기 입니다.
23년도 실기교재 152p를 참고하시기 바랍니다.
송풍기에서 정압 = 전압- 토출측동압 이라고 정의를 한 것입니다.(이것은 그렇게 하기로 합의를 한 것입니다.)
교재152p 송풍기의 압력 그림을 보시면
절대값으로 볼때 송풍기 (흡입정압Ps₁ + 토출정압Ps₂) 와 정압Ps가 다르다는 것을 볼 수 있을 것입니다.
즉, 교재에서 설명드린대로 송풍기의 정압 = 토출측정압 - (-흡입측정압)이 아니라는 것입니다. 참고로 여기서 흡입측정압은 진공압력이므로 - 부호가 붙습니다.
일반적인 압력개념과 다른 것입니다.
정리합니다.
송풍기의 정압 = 전압 - 토출측동압 이라고 정의를 한 것입니다.(그렇게 하기로 합의 한 것입니다.)
책에서 본 것은 아니지만 저의 생각을 말씀드리면 송풍기 입구측 속도가 그대로 토출측 속도가 되기 때문에 토출측 1개만 적용한 것이 아닌가 생각합니다. 물론 입구측 속도와 토출측 속도가 다른 경우도 있지만 큰차이가 나지 않는다면 무시할 수 있기 때문에 그런 것이 아닌가 생각합니다.
감사합니다.
임재기