강사님 송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문드립니다.

강사님 안녕하십니까

송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문이있습니다

1) 전압 = 정압 + 토출측 동압

2) 전압 = 토출측 전압 - 흡입측 전압 

3) 정압 = 전압 - 토출측 동압

4) 동압 = 토출측 동압 - 흡입측 동압

5) 흡입측 전압 = 흡입측 정압 + 흡입측 동압

6) 토출측 전압 = 토출측 정압 + 토출측 동압

송풍기 전압, 정압, 동압과 관련된 식들을 정리해봤는데

1. 흔히 전압 = 정압 + 동압 이라고 알려진 식이 송풍기에서는 전압 = 정압 + 토출측 동압이 맞는걸까요?

2. 전압 = 정압 + 동압은 성립이 안되는데 5) 과 6)은 성립되는 이유도 궁금합니다 

3. 정압 = 토출측 정압 - 흡입측 정압이 성립안된다고하는데 혹시 이유가 있는걸까요?

항상 감사합니다 강사님 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기 입니다.

    23년도 실기교재 152p를 참고하시기 바랍니다.

    송풍기에서 정압 = 전압- 토출측동압  이라고 정의를 한 것입니다.(이것은 그렇게 하기로 합의를 한 것입니다.)

    교재152p  송풍기의 압력 그림을 보시면 

    절대값으로 볼때 송풍기 (흡입정압Ps₁ + 토출정압Ps₂) 와 정압Ps가 다르다는 것을 볼 수 있을 것입니다.

    즉, 교재에서 설명드린대로  송풍기의 정압 = 토출측정압 - (-흡입측정압)이 아니라는 것입니다. 참고로 여기서 흡입측정압은 진공압력이므로 - 부호가 붙습니다.

    일반적인 압력개념과 다른 것입니다.

    정리합니다.

    송풍기의 정압 = 전압 - 토출측동압  이라고 정의를 한 것입니다.(그렇게 하기로 합의 한 것입니다.)

    책에서 본 것은 아니지만 저의 생각을 말씀드리면 송풍기 입구측 속도가 그대로 토출측 속도가 되기 때문에 토출측 1개만 적용한 것이 아닌가 생각합니다. 물론 입구측 속도와 토출측 속도가 다른 경우도 있지만 큰차이가 나지 않는다면 무시할 수 있기 때문에 그런 것이 아닌가 생각합니다. 

    감사합니다.

    임재기