실기 21년 3회 9번문제 질문
안녕하세요 교수님 질문있어서 문의드립니다
3번 혼합점의 온도를 구할때
저같은경우 책의 풀이와다르게
(외기도입량/급기량)x100 = (2000/11315.42)x100 을 통해 외기도입량이 17.67%로 계산하여
외기도입량 17.67% 환기량 82.33%를 구하여
혼합온도= (17.67x32+82.33x26)/100 로 계산하여 혼합온도 27.06도를 도출하였습니다
답안작성시 이런식으로 해도 무방한지 여쭙고 싶어 문의드립니다
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신 방법으로 구해도 됩니다.
다만 질문하신 방법은 외기도입량 17.67% 환기량 82.33%를 구하는 과정이 한번 더 있는 것입니다.
그리고 이문제 말고 다른 문제의 경우 혹시 %를 구할 때 소수점에서 반올림 값에 의해 차이가 날 수 있으므로 추전드리고 싶지 않은 방법입니다.
감사합니다.
임재기