"노점기준" 두께 ur0923200 2023년 07월 30일 00:48 공유 실기책 22p 노점기준 두께 부분에서 q1 = q2로 두었을 때 구해지는 두께가 왜 노점기준 두께 ( 고온측 결로 발생하지않는 단열 두께 ) 인가요?? 이렇게 구한 두께가 왜 고온측 결로가 발생하지 않는 최소 단열두께인지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 31일 08:36 (편집된 시간 2023년 07월 31일 08:37) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 단열벽에서 결로는 온도가 높은 쪽 벽면에서 발생합니다.(강의에서 설명드린 내용임) 고온 측 벽면의 온도 t2를 결로 점 온도로 설정하면 이 식에서 구한 두께는 결로가 막 발생하는 두께이므로 이 식에서 구한 두께보다 조금만 두껍게 하면 결로가 발생하지 않는 두께가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
단열벽에서 결로는 온도가 높은 쪽 벽면에서 발생합니다.(강의에서 설명드린 내용임)
고온 측 벽면의 온도 t2를 결로 점 온도로 설정하면 이 식에서 구한 두께는 결로가 막 발생하는 두께이므로 이 식에서 구한 두께보다 조금만 두껍게 하면 결로가 발생하지 않는 두께가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.