안녕하세요. 교수님 Pt=Pt2-Pt1이고 Pt1=Ps1-Pv1인데 흡입측 동압을 반영하지 않는 이유가 무엇인지요? 추가로 , Ps1이 흡입측 7m직관부 손실과 c,d부 곡관부 손실로 생각하는것이 맞나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.송풍기의 정압 = 전압 - 토출측동압  이라고 정의를 한 것입니다.(그렇게 하기로 합의 한 것입니다.)

    책에서 본 것은 아니지만 저의 생각을 말씀드리면 송풍기 입구측 속도가 그대로 토출측 속도가 되기 때문에 토출측 1개만 적용한 것이 아닌가 생각합니다. 물론 입구측 속도와 토출측 속도가 다른 경우도 있지만 큰차이가 나지 않는다면 무시할 수 있기 때문에 그런 것이 아닌가 생각합니다. 

    2.흡입측 7m직관부 손실과 c,d부 곡관부 손실은 Ps1 이 아니라 Pt1 입니다.

    즉, 덕트의 손실은 전압손실 입니다.