2006년1회 2번

입관과 입관용 횡관을 아무리 찾아봐도 없어서 질문 드립니다. 네이버 검색하니 유사 질문이 2001년3회 5번 문제에 있다고 했는데 책에는 2001년이 없는데 다행히 강의에는 있어서 확인해보니 2001년은 표에 ”단관식 상향 급기, 입관/횡관“으로 나오고 최근 교재는 ”입관/입관용 횡관“으로 나옵니다. A-B가 위로(입관) 갔다가 횡으로 가니 입관용 횡관이 아닌가해서요. 어떤것을 입관용 횡관이라고 하나요?
0

댓글

댓글 5개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로  A-B는 단관식 상향급기 입관용 횡관이기도 하며, 순구배횡관(단관식) 이기도 합니다.

    그런데 문제에서  압력강하는 2kPa/100m 라고 주어졌기 때문에  순구배횡관(단관식)을 적용한 것입니다.

    제가 가지고 있는 여러 공조실기 문제집을 확인해 보아도  순구배횡관(단관식)으로 관경을 구하고 있습니다.

    혹시 다른 책에서 단관식 상향급기 입관용 횡관으로 관경을 구하는 경우  알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 근거가 압력강하 2kPa/100m가 주어져서 그렇다고 하셨는데 이게 어떤의미가 있는건가요?

    0
  • 답변드립니다.

    증기배관의 길이 100m당 2kPa의 압력강하가 일어난다는 의미입니다.

    만약 배관 직경이 작으면 100m당 압력강하가 2kPa보다 커져서 증기를 보낼 수 없게 되는 것입니다.

    따라서 압력강하가 2kPa보다 작게 하기위해서 배관 직경을 크게 취해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 안녕하세요. 교수님. 의미는 이해 했습니다. 그런데 배관직경을 크게 한다는 취지에서 보면 , A-B구간을 EDR 40기준 순구배횡관 으로 생각하면 관지름 50, 단관식 상향급기 입관용횡관 으로 생각하면 방열면적 47.2에 해당하는 관지름 80이되어 이게 더 관지름을 크게 반영하는것이 아닌가 생각이 듭니다.

    0
  • 답변드립니다.

    증기배관의 길이 100m당 2kPa의 압력강하 보다 작게 하기위해  관지름이 50이면 충분한데 궂이 80으로 할 필요가 없는 것입니다.

    관지름 80은 과잉설계가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0