94p,95p 질문

94p 건공기의 엔탈피에서 dh = Cp dt인건 알겠는데 이게 왜 h = C t 가 되나요? 그리고 강의중 엔탈피는 0도씨가 기준이라는 말이 잘 이해가 안갑니다 ㅠㅠ..

dh = Cp dt 공식에서 항상 t1이 0이라면 애초에 열역학 공식에서 dh = Cp dt가 아니라 dh = Cp t 가 되는게 아닌가요?

2.95p에서 L(수분의 변화량) = dx인데 100p L(가습량) = G dx더라구요. 여기서 이 두가지 L이 애초에 다른건가요? 기호가 같아서 같은걸로 이해하다가 서로 달라서 여쭤봅니다

3.이 페이지에서 q(s)의 단위가 KJ로 보이는데 이게 원래는 Q(s)가 KJ이고

q(s)는 KJ/kg이 아닌가요?

4.q(s) = 건공기가 가지고 있는열량,

q(l)= 수분이 가지고 있는 열량 인가요?

 

아직 부족해서 모르는게 많네요 ㅠㅠ

감사합니다. 🙇

0

댓글

댓글 5개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 엔탈피값은 기준값이 있어야 비교가 가능하기 때문에 일반적으로 0℃의 엔탈피 값을 기준으로 합니다. 

    일반적으로 공기는 0℃의 엔탈피를 0kJ/kg으로 하고,  134a, 410A  등 냉매같은 경우는 0℃의 엔탈피를 200kJ/kg으로 하고 있습니다.(몰리엘 선도를 찾아보시면 쉽게 보실 수 있습니다.)

    dh = Cp dt  를 0℃에서 부터 t℃ 까지 적분하면  ht - h0 = Cp (t - 0) 이 됩니다.

    공기의 경우는 0℃의 엔탈피 h0 = 0이므로   ht - h0 = ht 로 쓸수 있습니다.

    그리고  t℃의 엔탈피 ht 를 h로 표현하면  h= Cp (t - 0) = Cp t 가 되는 것입니다.

    2.  L은 수분의 량을 니타내는 기호가 맞습니다.

    95p의 경우는  공기 1kg속에 있는 수분량을 나타내는 것이며  100p는 전체공기량 속에 있는 수분량을 나타내는 것입니다.  질문하시는 것처럼   공기 1kg속의 수분량과 전체공기 속의 수분량을 나타내는 기호를 구부하지 않았습니다.

    3. 열열학에서는 열량을 Q와 q로 구분하였는데  공기조화에서는  Q가 송풍량을 나타내는 기호로 사용되고 있어서 풍량과 열량이 혼동됩니다.

    따라서  열량 표시는 q로 했는데  1kg에 대한 것이나 전체 kg에 대한 것이나 일반적으로  q로 표기했습니다.  

    그러나 어쩔수 없이  전체 냉매량의 열량과 1kg냉매량의 열량을 구분해야 하는 경우는 Q와 q로 구분하기도 했습니다.  

    4. q(s)는 현열량이고 q(l)은 잠열량 입니다.(교재 99~100p에 나와있습니다.)

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변 감사합니다!! 혹시 2,3,4에 대한 답변도 부탁드려도 될까요 ? ㅠ

    0
  • 2,3,4에 대한 답변을 연결하여 다시 답변 드렸습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 2번에서 말하시는 공기 1kg에서 공기랑 건공기랑 같은 것 맞죠..??

    0
  • 답변드립니다.

    2번에서 말하는 공기 1kg은 건공기량을 의미하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 