실무문제 질문
안녕하세요 임재기강사님
강사님 덕분에 자격증을 취득하고 실무에서 쓰인다는 기초적인 문제를 봤는데
어떻게 풀어야하는지 감이 안잡힙니다.
자격증에서만 보던 형식적인 문제와는 다른거같습니다. ㅠㅠ
* 공조기 풍량 및 열량 산출
Q. 10m x 9m x 2.7m 크린룸 제실인원 4명
조건 - 환기횟수 10회/h, 실내온도 23+-2도, 습도 60% 이하
열원조건 1. 냉수 델타t = 5도
2. 스팀 2k
3. 가습 제외
부하조건 1. 냉방 40kcal/m^2
2. 난방 80kcal/m^2
3. 조명 40w/m^2
4. 생산정비발열 0.1kw/m^2
공조냉동분야에 관심이 있어서 자격증을 취득했지만
역시 자격증과 실무는 괴리가 큰 거같습니다..!
0
댓글
답변드립니다.
냉방부하(전열량)에의한 공조기 풍량은 실내 취출공기 엔탈피와 실내공기의 엔탈피를 알아야 구할 수 있습니다.
따라서 보내주신 조건으로는 구할 수 없습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.