실무문제 질문

안녕하세요 임재기강사님

강사님 덕분에 자격증을 취득하고 실무에서 쓰인다는 기초적인 문제를 봤는데

어떻게 풀어야하는지 감이 안잡힙니다.

자격증에서만 보던 형식적인 문제와는 다른거같습니다. ㅠㅠ

* 공조기 풍량 및 열량 산출

Q. 10m x 9m x 2.7m 크린룸 제실인원 4명

조건 - 환기횟수 10회/h, 실내온도 23+-2도, 습도 60% 이하

열원조건 1. 냉수 델타t = 5도

               2. 스팀 2k

               3. 가습 제외

부하조건 1. 냉방 40kcal/m^2

               2. 난방 80kcal/m^2

              3. 조명 40w/m^2

              4. 생산정비발열  0.1kw/m^2

 

공조냉동분야에 관심이 있어서 자격증을 취득했지만

역시 자격증과 실무는 괴리가 큰 거같습니다..!

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉방부하(전열량)에의한  공조기 풍량은 실내 취출공기 엔탈피와  실내공기의 엔탈피를 알아야 구할 수 있습니다.

    따라서 보내주신 조건으로는 구할 수 없습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0