13년 2회 문제2번

교수님 살인적인 무더위에도 불구하고 질문에 대하여

꼼꼼하게 답변해 주시니 너무 고맙습니다.

냉가코일 입구온도 구할 시  외기량이 송풍량의 30% 이므로

건구온도 t3 = 0.3 * 32도씨 + 0.7 * 26도씨 = 27.8도씨로 계산해도 됩니까?  

즉, 혼합온도 계산 시 모든 문제에 적용됩니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    계산결과만 본다면 당연히 됩니다.

    그러나 원리를 생각한다면 계산식의 분모에 1(= 0.3+0.7)을 표시해 주면 완벽하겠지요.

    제가 채점관이 아니라서 확답을 드릴 수 는 없지만  질문하신 방법으로 구해도 틀린 것이 아니므로 정답처리 될 것으로 생각됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     