13년 2회 문제2번 ahaohyes 업데이트 시간 2023년 08월 03일 01:12 공유 교수님 살인적인 무더위에도 불구하고 질문에 대하여 꼼꼼하게 답변해 주시니 너무 고맙습니다. 냉가코일 입구온도 구할 시 외기량이 송풍량의 30% 이므로 건구온도 t3 = 0.3 * 32도씨 + 0.7 * 26도씨 = 27.8도씨로 계산해도 됩니까? 즉, 혼합온도 계산 시 모든 문제에 적용됩니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 08월 03일 05:08 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 계산결과만 본다면 당연히 됩니다. 그러나 원리를 생각한다면 계산식의 분모에 1(= 0.3+0.7)을 표시해 주면 완벽하겠지요. 제가 채점관이 아니라서 확답을 드릴 수 는 없지만 질문하신 방법으로 구해도 틀린 것이 아니므로 정답처리 될 것으로 생각됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
계산결과만 본다면 당연히 됩니다.
그러나 원리를 생각한다면 계산식의 분모에 1(= 0.3+0.7)을 표시해 주면 완벽하겠지요.
제가 채점관이 아니라서 확답을 드릴 수 는 없지만 질문하신 방법으로 구해도 틀린 것이 아니므로 정답처리 될 것으로 생각됩니다.
감사합니다.
임재기