19-2회 2번관련 질문

2번 문제에서

1. 청정도 높은공기 공급 가능은 단일덕트만 가능한 것인지요.

    이중덕트나 멀티존유니트도 외기공급이 가능한데 여기에는 청정도높은 공기공급이 불가능한건지요

2. 가습장치설치로 가습용이는 단일덕트만 가능한 것인지요

3.  이중덕트나 멀티죤유니트는 가습을 어떻게 하는지요

4. 멀티존유니트방식은 중간기에 외기냉방이 불가능한것인지요

5. 이중덕트나 멀티유니트방식은 장비설치 위치가 어떻게 되는지요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.  이중덕트나 멀티존유니트도 전공기방식으로서 외기공급이 가능하므로 청정도높은 공기공급이 가능합니다. 그러나 이중덕트 방식을 사용하는 이유, 멀티존유니트를  사용하는 이유가 있기때문에 교재에서는 거기에 따른  장단점을 서술한 것입니다.

    2.가습기는 난방시스템에서 적용하는 것으로서  이중덕트 방식과 멀티존 방식에서  난방코일 다음에 설치할 수는  있지만 냉풍과 혼합하여 실내로 보내게 되는 시스템이기 때문에 가습기를 설치하지 않는 것으로 알고 있습니다.

    3.이중덕트나 멀티존유니트의 단점으로 실내습도조절이 어렵다는 내용이 서술된 대학교재도 있습니다.  따라서  각 실의 충분한 습도조절은 개별적으로 추가해야 한다고 판단됩니다.

    4.외기냉방은 중간기에 냉각기를 가동하지 않고  온도가 낮은 외기만으로 냉방을 하는 것이므로 이론상으로는 가능합니다. 그러나  멀티존 방식을 적용한 건물에서 외기냉방을 할 필요가 발생할 가능성이 크지 않습니다.  난방이 필요한 실도 있을 수 있기 때문입니다.

    5.공조기는 중앙기계실에 설치하게 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기