15년 3회 문제6번 (1)1 과 20년 1회 문제 3번 (4), (5)번 내벽, 문 부하 구할때 질문

15년 3회 문제6번 (1)1에서 내벽 부하 구할때는 단순히 

동쪽내벽은 인접실 온도 - 실내온도

북쪽내벽은 복도 온도 - 실내온도로 구했습니다만

20년 1회 문제 3번 (4), (5)번 내벽이나 문 부하를 구할때는 상당외기온도차를 구했습니다.

내벽이나 문 부하구할때 상당외기온도차를 적용하는 기준이 있는지 궁금합이다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문에 20년 1회 문제 3번 (4), (5)번 내벽이나 문 부하를 구할때는 상당외기온도차를 구했습니다.  라고 하셨는데 확인 결과 상당온도차로 구하지 않았습니다.

    참고로 내벽은 태양 일사의 영향을 받지 않기 때문에 원칙적으로 상당외기온도차를 적용하지 않습니다.

    그러나 문제에서 내벽의  상당외기온도차가 주어지면  주어진 상당외기온도차를 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기