실기 3장 출제예상문제 8번
임재기강사님 공조냉동기계기사 실기편 3장 출제예상문제 8번
해당문제 풀이과정 중
(2) 실내 냉방 잠열 부하(q_L)
2) 냉각코일 출구엔탈피(h_5)
h_5 = h_4 - (G_w * C * del_t) / G_a = 54.5 - ((1.4*3600)*4.2*(12-6))/(1.2*6000) = 36.86kJ/kg
에서, G_w 와 G_a 모두 부피유량으로 주어졌는데 G_a의 경우 부피유량에 밀도 1.2를 곱해서 질량유량으로 변환해준 반면,
왜 G_w는 부피유량 그대로 사용하는건가요? 위 식의 분모에 1.2를 곱해주는것이 아닌, 1000L = 1m^3 이므로
분모에 1000을곱해주어야 하는것 아닌가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
물의 경우 비중량이 1kg/L 또는 1000kg/m³ 입니다.
따라서 문제에서 주어진 냉수량 1.4L/s 는 체적유량이지만 이것을 질량유량으로 바꾸면 1.4kg/s 되는 것입니다.
정식으로 계산한다면 1.4L/s x 1kg/L(물의 비중량) = 1.4kg/s 가 됩니다.
그러나 물의 비중량이 1kg/L 이기 때문에 바로 암산하여 적용한 것입니다.
채점관도 전문가이기 때문에 정답처리 됩니다.
감사합니다.
임재기