실기 3장 출제예상문제 8번

임재기강사님 공조냉동기계기사 실기편 3장 출제예상문제 8번

해당문제 풀이과정 중

(2) 실내 냉방 잠열 부하(q_L)

2) 냉각코일 출구엔탈피(h_5)

h_5 = h_4 - (G_w * C * del_t) / G_a = 54.5 - ((1.4*3600)*4.2*(12-6))/(1.2*6000) = 36.86kJ/kg

에서, G_w 와 G_a 모두 부피유량으로 주어졌는데 G_a의 경우 부피유량에 밀도 1.2를 곱해서 질량유량으로 변환해준 반면, 

왜 G_w는 부피유량 그대로 사용하는건가요? 위 식의 분모에 1.2를 곱해주는것이 아닌, 1000L = 1m^3 이므로

분모에 1000을곱해주어야 하는것 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    물의 경우 비중량이  1kg/L   또는 1000kg/m³  입니다.

    따라서 문제에서 주어진 냉수량 1.4L/s 는 체적유량이지만  이것을 질량유량으로 바꾸면 1.4kg/s  되는 것입니다.

    정식으로 계산한다면 1.4L/s x 1kg/L(물의 비중량) =  1.4kg/s 가 됩니다.

    그러나 물의 비중량이 1kg/L  이기 때문에  바로 암산하여 적용한 것입니다.

    채점관도 전문가이기 때문에 정답처리 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    1