10년도 1회 1번, 14년 1회 6번 관련 질문

교수님 안녕하십니까. [송풍기 정압 = 전압 - 동압] 공식 관련하여 여쭤 볼 것이 있습니다.

 

1. 10년도 1회 1번 문제는  [정압 = 전압 - 동압] 공식을 고려했을 때 송풍기 출구측 풍속이 주어지지 않았으므로 동압이 없다고 보는 것이 맞다고 생각하는데, 소문항 (1)번에서 구한 Z-A구간의 풍속을 이용해 동압을 계산하여 41.64을 빼주는 것이 이해가 되지 않습니다.

 

2. 만약 제가 드린 1번 질문이 맞다고 가정한다면 14년도 1회 6번 문제를 보면 송풍기 동력을 구할 때 정압손실만을 고려하는데, a-b 구간의 원형 덕트지름과 풍량을 이용해 속도를 구해서 동압을 계산한 뒤 전압에서 빼주어야 하는 것이 아닌가 생각합니다. (3)번에서 동력을 구할 때 정압만 이용하는 것이 이해가 되지 않습니다.    

 

즉, 이해가 안되는 것은 어느 문제에서는 송풍기쪽과 가까운 구간의 풍속을 이용해서 동압을 계산하는 반면에, 어느 문제에서는  송풍기쪽과 가까운 구간의 풍속을 이용해서 동압을 계산하지 않는다는 것입니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 토출측 동압에 대하여 강의에서 설명드렸습니다.

    원칙은 송풍기 장비 토출측의 속도에 대한 동압을 빼야 하는데  송풍기 장비 토출측 풍속이 주어지지 않아서 가장 가까운 덕트의 동압을 빼준 것입니다.(강의에서 설명드린 내용입니다.)

    2. 14년도 1회 6번 문제에서 전압에서 동압을 빼주지 않는 것에 대해서도 강의에서 설명드렸습니다.

    기기의 손실압력이 정압으로 주어졌는데 이 정압은 토출측 동압 값의 일부의 값을 빼준 값이라고 보아야 합니다.

    따라서 덕트 마찰손실(전압)에서  전체 토출측동압을 빼주면 너무 많은 동압을 빼주는 것이 되는 것입니다.

    그래서 어쩔 수 없이  덕트의 손실이 전압손실임에도 불구하고 정압으로 보고 동력을 구하게 된것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 아 이해하였습니다. 감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 