22년 1회 14번 문제
안녕하세요? 임재기 교수님, 항상 성심성의 답변주셔서 감사하고, 늘 대단하십니다.
22년 1회 14번 문제 질문이 있습니다.
냉각관의 오염으로 인해 냉각수량을 640L/min으로 늘리고 K를 구하기 위해 tw2'를 구하는데
교수님 책 해설처럼 KW로 바꾸지않고 KJ/min으로 구했더니 29.67도(해설은 29.25도)가 나와서
이를 이용해 K를 구했더니(이 때는 q의 값을 280W로 단위환산 했습니다.)823.772W/m^2K가 나오네요.(해설 답은 794.33W/m^2K)인데.. 차이가 너무 나서요.
차이가 나더라도 저렇게 구해도 되는지 아니면 꼭 KW로 바꾸고 난 뒤 구해야하는지 문의드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
kW와 kJ/min의 차이는 60으로 나누지 않는 것 뿐이므로 kJ/min으로 구해도 동일한 온도인 29.25℃ 가 나와야 하며, 열통과율 값도 동일하게 794.33W/m².K 가 나와야 합니다.
감사합니다.
임재기