22년 3회 6번

22년 10월16일 6번에 (2)에서 실제 압축기를 구동시키는 전동기 동력(L)을 구할 때

왜 냉매질량유량(G)에 체적효율을 곱해주지 않는건가요?

G = V/v x 체적효율 아닌가요...? 이미 곱해져있는 값이라고 생각해야하는지요?

 

답변 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 질량 G가 1.5kg/s로 주어졌기 때문에 주어진 질량을 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기