20년 3회 14번

교수님 불철주야 노고 많으십니다.

문제를 풀다가, 총 냉동능력을 계산할 때, 냉매량을 구하고 적용하는 방법이 

증발기(피스톤 토출량,2번)와 압축기 및 응축부하(3번,4번)에 적용할때 값이 다른데,

G의 값이 왜 다를까요?

 

3번 압축기 소요축동력을 구할 때, 냉매량 G를 다시 구하는데, 

2번에서 구한 값을 가지고 냉매량을 도출할 수 있지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 증발기의 냉매량은 저단압축기로 들어가는 냉매량이며   고단 압축기 및 응축기에 들어가는 냉매량은 전체 냉매량이므로 다를 수 밖에 없습니다.

    2. (3)저단 소요동력 구할 때 적용한 냉매량은 (1)번에서 구한 냉매량 GL = 204.5 kg/h 입니다.

    감사합니다.

    임재기