20년 3회 14번 kmjb7047 2023년 08월 13일 02:52 공유 교수님 불철주야 노고 많으십니다. 문제를 풀다가, 총 냉동능력을 계산할 때, 냉매량을 구하고 적용하는 방법이 증발기(피스톤 토출량,2번)와 압축기 및 응축부하(3번,4번)에 적용할때 값이 다른데, G의 값이 왜 다를까요? 3번 압축기 소요축동력을 구할 때, 냉매량 G를 다시 구하는데, 2번에서 구한 값을 가지고 냉매량을 도출할 수 있지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 08월 14일 04:29 (편집된 시간 2023년 08월 14일 04:30) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 1. 증발기의 냉매량은 저단압축기로 들어가는 냉매량이며 고단 압축기 및 응축기에 들어가는 냉매량은 전체 냉매량이므로 다를 수 밖에 없습니다. 2. (3)저단 소요동력 구할 때 적용한 냉매량은 (1)번에서 구한 냉매량 GL = 204.5 kg/h 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 증발기의 냉매량은 저단압축기로 들어가는 냉매량이며 고단 압축기 및 응축기에 들어가는 냉매량은 전체 냉매량이므로 다를 수 밖에 없습니다.
2. (3)저단 소요동력 구할 때 적용한 냉매량은 (1)번에서 구한 냉매량 GL = 204.5 kg/h 입니다.
감사합니다.
임재기