실기 2010년 1회 문제6번

교수님 안녕하세요 ph선도 그릴때 1번은 과열증기라서 그런거같고 3번은 포화액선 살짝뒤에 그려주는게 과냉각이라고하면 2개 위치차이가 왜이렇게 나는건지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재에서 3점의 위치를 약간의 과냉각액에 표시했지만 포화액선상에 표시해도 됩니다.

    즉, 포화액 또는 약간의 과냉각액에 표시해도 됩니다.

    1점은 10점과 9점의 냉매가 혼합된 혼합점 위치입니다.

     6점을 통과하는 냉매량은 적은량입니다.  이 적은량의 냉매가  열교환기에서 열을 받아 증발하면서 과열증기 10이 된 것입니다. 

    그리고 이 10점의 과열증기와 9점의 건포화 증기가 혼합하여 1점의 과열증기가 된 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 교수님 감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?