21년 1회차 10번문제 질문입니다.

문 부하 계산 시 답지에서는 복도의 온도를 외부와 내부온도의 평균으로 가정하고 계산한 것 같은데, 지문에는 이렇게 계산하라는 말 안 나와있는 것 같습니다. 문제 자체의 오류인건지, 아니면 원래 이렇게 가정하고 푸는게 맞는건지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    난방부하 이론 공부할 때 배운 내용입니다.(23년 실기교재116p 보시면 됩니다.)

    비 난방실 온도에  대하여 아무 말이 없으면 비 난방실 온도는 실내온도와 외기온도의 중간온도로 계산합니다.

    이 것은 냉방부하 계산 할 때도 똑 같이 적용합니다.

    따라서 이문제의 경우도 복도온도에 대하여 아무런 언급이 없으므로  복도온도는 실내온도와 외기온도의 중간온도로 계산하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 