17년 2회 1번

(4)번 에서 환기혼합온도를 구할때 환기송풍량으로 계산하는게 아니라 급기송풍량으로 계산하는 이유를 잘 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명한 내용입니다.

    문제의 그림에서 배기팬이 있기 때문인데, 배기팬에서 1500을 배기한다고 보아야 하기 때문입니다.

    23년교재 750p  참고 그림을 보시면 이해되실 것입니다.

    참고의 아래 그림처럼  배기팬이 위쪽의 공조기에 연결되었거나 배기팬이 없다면 질문하신 것처럼 환기풍량은 6500이 됩니다. 이때 급기풍량과  환기풍량의 차이나는 풍량 1500은  A와B실의 틈새 또는 화장실에서 빠져나갔다고 볼 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 네 정말 감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기