21년 1회차 3번 cyc05337 2023년 08월 19일 03:25 공유 조건7번에서 기기류 밸브등의 열손실량은 배관 열손실의 20%라고 되어있는데 3-1번문제 풀이에서 열손실의 20%가 왜 *0.2가 아닌 *1.2 인지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 08월 19일 10:21 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기 입니다. 배관열손실 + 기기류 열손실 = 배관열손실 X 1.0 + 배관열손실 X 0.2 = 배관열손실 X (1.0+0.2) = 배관열손실 X (1.2) 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기 입니다.
배관열손실 + 기기류 열손실
= 배관열손실 X 1.0 + 배관열손실 X 0.2
= 배관열손실 X (1.0+0.2)
= 배관열손실 X (1.2) 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.