실기 19년 1회 12 번(2019. 04. 14. -Page 778 jininsa62 2023년 08월 21일 01:54 공유 (2) 코일출구공기온도(t4)구하는 해설에서 t1(23 도) 적용이 이해가 되지 않습니다. 환기와 외기의 혼합온도 t3(14.5도) 적용하지 않은 것이 이해되지 않습니다. 부탁합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 08월 22일 08:30 (편집된 시간 2023년 08월 22일 08:31) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 실내현열부하는 취출온도와 실내온도차이로 구합니다. 따라서 실내온도 21℃를 적용하는 것이 맞습니다. (실내부하가 취출공기와 실내공기 차이라는 것은 이론공부할 때 배운내용입니다. 23년교재 107p) 교재의 풀이 공식에 적용한 열량 qs 는 실내현열부하이므로 교재의 풀이가 맞는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실내현열부하는 취출온도와 실내온도차이로 구합니다.
따라서 실내온도 21℃를 적용하는 것이 맞습니다.
(실내부하가 취출공기와 실내공기 차이라는 것은 이론공부할 때 배운내용입니다. 23년교재 107p)
교재의 풀이 공식에 적용한 열량 qs 는 실내현열부하이므로 교재의 풀이가 맞는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.