실기 19년 1회 12 번(2019. 04. 14. -Page 778

(2) 코일출구공기온도(t4)구하는 해설에서

      t1(23 도) 적용이 이해가 되지 않습니다.

     환기와 외기의 혼합온도 t3(14.5도) 적용하지 않은 것이 이해되지 않습니다.

 부탁합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실내현열부하는  취출온도와 실내온도차이로 구합니다.

    따라서 실내온도 21℃를 적용하는 것이 맞습니다.

    (실내부하가 취출공기와 실내공기 차이라는 것은 이론공부할 때 배운내용입니다. 23년교재 107p)

    교재의 풀이 공식에 적용한 열량 qs 는 실내현열부하이므로 교재의 풀이가 맞는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기