2019년 6월 29일 3번 송풍량 계산 시 온도

안녕하세요? 임재기 교수님, 수강생입니다.

 

다름이아니라, 공기선도를 작성하면서 송풍량을 구할 때

어떤 문제에서는 취출온도가 따로 적용되어 있고(송풍기를 거치면 온도가 올라가는 등, 취출온도가 주어지는 등), 질문의 3번문제에서는 냉각코일을 지난 온도가 그대로 실내로 들어가서 송풍량 구할 때 온도차이가 냉각코일 출구온도와 실내온도 차이를 계산하네요

항상 이런 문제가 있을 때 실내, 외기 온도가 주어지고 혼합온도를 구하고, SHF를 그어서 그 전 온도를 구할 때는

어떤때는 코일 출구의 온도가 바로 적용될 때가 있고, 어떤 때는 취출온도가 따로 있어서 작성할 때도 취출온도를 따로 구해야하지 않을까 하며 틀리는 경우가 있습니다.

 

개념을 바로 잡을 수 있을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    혼합공기가 냉각코일 통과한 후에 덕트에서 열을 받아서 온도가 올라가는 경우가 있고,

    덕트에서의 열부하를 무시하는 경우는 냉각코일 출구온도가 바로 실내로 취출하는 취출온도가 되는 것입니다.

    따라서 문제의 조건을 정확히 파악하면 알 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0