냉동기 cop 질문

기술사님 안녕하세요.

일전에 COP 냉동기 질문하여 너무나 큰 도움을 받았습니다.

너무 감사드려요.

한가지더 궁금한게 있어 문의 드려요.

실측 냉동기 냉방능력을 산출할때 축열조가 있을시

냉방능력을 (냉수유량/60)x4.2x냉수입출구온도차로 구하는것이 아니라 

(브라인 출구쪽 유량/60)x4.2x냉수입출구온도차로 구해야 하는지 궁금하여 문의드립니다.

아무래도 현장은 너무 복잡하고 어렵네요...;;

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉방능력이라 함은 실내을 냉방하는 능력이라고 볼 때

    냉방능력= (냉수유량/60)x4.2x냉수입출구온도차 로 구하는 것이 맞습니다.

    열교환기에서 브라인과 냉수가 열교환 하게 되므로 열교환기 자체에서 열손실이 없다면 

    브라인 가열량 = 냉수 냉각열량   이라는 열평형식이 성립됩니다. 

    브라인 가열량 = (브라인 유량/60) x 브라인 비열 x 브라인 입출구온도차 로 계산하면됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 정말 너무 감사드립니다. 교재 관련 문의도 아닌 개인적인 문의지만 기술사님 강의 수강했던 것으로 이렇게 제자에게 답변 해 주시니 정말 너무 감사 드려요. 언제나 번창하시길 바래봅니다!!