실기 2012년 1회 문제 8번
교수님 안녕하세요 소문제 1번 코일의 냉각열량 구할때 q=GC델타t로 혹시 구했으면 오답처리될까요? 정적비열이 1.01이라고 가정하면 값이 비슷하게 나오더라구요 물론 출제위원의도는 전열로 구하는것을 요구한것 같은데 정적비열이 안주어져서 1.01 곱해서 냉각열량 구할수도 있을것같아서요
냉각열량은 전열로 구하는것으로 아는데 조금 해깔립니다....
냉각열량 구할때 전열 (현열 + 잠열)로 알고 있는데 이문제에서 교수님이 현열이나 전열이나 같다고 말씀하셔서 조금 해깔립니다... 현열은 못구하니 전열이라는 말씀이신가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
공기가 가열만 되는 경우는 습공기선도에서 수평선을 따라 오른 쪽으로 이동하므로 가열량을 구할 때는 엔탈피차로 구해도 되고 온도차로 구해도 됩니다.
공기가 냉각되는 경우는 대부분 온도가 내려가면서 절대습도도 내려가기 때문에 습공기선도에서 볼 때 왼쪽으로 가면서 아래로 떨어지는 과정을 따르게 됩니다.[ 23년 교재 101p (4)냉각 감습 ]
이런 경우는 온도가 떨어지면서 습도도 떨어지는 것이므로 전열량(현열량+잠열량)이 변한 것이 되므로 냉각열량은 엔탈피 차로 구해야 됩니다.[ 101p (4)냉각 감습 ]
그런데 23년 교재 99p의 (1) 가열과 냉각에서 배운 것 처럼
공기가 냉각되는 경우에도 온도만 냉각되고 습도는 떨어지지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
즉, 습공기선도에서 왼쪽으로 수평선을 따라 가지만 아래로는 떨어지지 않는 경우가 있는 것입니다.
이런 경우는 냉각과정이지만 냉각열량을 엔탈피차로 구할 수도 있고, 온도차로 구할 수도 있는 것입니다.(99p 공식에서 확인 할 수 있습니다.)
이 문제가 바로 그런 문제에 해당합니다. 그래서 온도차로 구해도 값이 비슷하게 나오는 것입니다.
다만 값이 정확하게 같지 않은 것은 주어진 온도와 엔탈피 값이 소수점까지 정확하게 일치하지 않고,
23년교재 99p에서 공부한 것처럼 공기중의 수분(수증기)의 영향 때문입니다.
이 문제의 경우 공기의 정압비열이 주어지지 않았고, 엔탈피 값이 주어졌으므로 냉각열량은 엔탈피 차로 구하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.