2단압축 2단팽창 관련질의
2단압축 2단팽창에서 인터쿨러로 들어가는 부분의 팽창밸브는 감온통이 설치되나요?
굳이 유량을 제어할 필요가 없어 없을 것으로 예상되는데, 감온통이 설치된다면 어느 부분의 온도를 측정하는지 궁금합니다.
0
2단압축 2단팽창에서 인터쿨러로 들어가는 부분의 팽창밸브는 감온통이 설치되나요?
굳이 유량을 제어할 필요가 없어 없을 것으로 예상되는데, 감온통이 설치된다면 어느 부분의 온도를 측정하는지 궁금합니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
2단압축 2단팽창에 사용되는 인터쿨러(중간냉각기)에서 인터쿨러로 들어가는 부분의 팽창밸브는 냉매액을 중간압력까지 감압시키는 감압밸브입니다.
감압밸브를 통과한 냉매액이 중간냉각기에 중간압력으로 들어가고 중간냉각기에 장착되어있는 풀로트 밸브로 증발하는 냉매액의 유량을 제어합니다.
따라서 온도식 팽창밸브가 아니므로 감온통이 설치되지 않는 것입니다.
참고로 2단압축 1단팽창용으로 사용되는 직접팽창식 인터쿨러(중간냉각기)의 경우는 온도식 자동팽창밸브를 사용하는데 이때 감온통은 인터쿨러에서 고압측에 흡입되는 관에 설치되어 냉매의 과열도를 0~5℃ 범위가 되도록 제어합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.