2010년 3회차(9월 12일) 문제 7번 입니다. hungu0225 업데이트 시간 2023년 08월 25일 03:22 공유 안녕하세요. 강사님 7번 문제 냉수 코일의 전면면적 구하는 것과 관련하여 질문드립니다. 문제 조건에 열관류율 K=830 W/m2*K가 주어지고 앞전에 냉방부하(냉각 코일 부하)로 151.603kW를 구했는데, Q=KxAxT 식을 이용해서는 구할 수가 없는 건가요??? 이해가 조금 어려워 질문 드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 08월 25일 07:19 (편집된 시간 2023년 08월 25일 07:21) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 주어진 열관류율 K=830 W/m².K 값은 열이 전달되는 전열면적 1m²에 대한 값입니다. 전면면적 1m²에 대한 값이 아닙니다. 그리고 Q=KxAxΔT에 적용되는 ΔT는 공기온도와 냉수온도의 평균온도차 인데, 이 문제에서는 냉수온도가 주어지지 않아 ΔT를 구할 수 없습니다. 따라서 Q=KxAxΔT 식을 이용할 수 없는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 열관류율 K=830 W/m².K 값은 열이 전달되는 전열면적 1m²에 대한 값입니다. 전면면적 1m²에 대한 값이 아닙니다.
그리고 Q=KxAxΔT에 적용되는 ΔT는 공기온도와 냉수온도의 평균온도차 인데, 이 문제에서는 냉수온도가 주어지지 않아 ΔT를 구할 수 없습니다.
따라서 Q=KxAxΔT 식을 이용할 수 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기