2010년 3회차(9월 12일) 문제 7번 입니다.

안녕하세요. 강사님 7번 문제 냉수 코일의 전면면적 구하는 것과 관련하여 질문드립니다.

문제 조건에 열관류율 K=830 W/m2*K가 주어지고  앞전에 냉방부하(냉각 코일 부하)로 151.603kW를 구했는데, Q=KxAxT 식을 이용해서는 구할 수가 없는 건가요???

이해가 조금 어려워 질문 드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 열관류율 K=830 W/m².K  값은  열이 전달되는 전열면적 1m²에 대한 값입니다. 전면면적 1m²에 대한 값이 아닙니다.

    그리고 Q=KxAxΔT에 적용되는 ΔT는 공기온도와 냉수온도의 평균온도차 인데, 이 문제에서는 냉수온도가 주어지지 않아 ΔT를 구할 수 없습니다.

    따라서 Q=KxAxΔT 식을 이용할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기