08년 02회 2번 유리창부하 (임재기강사님)

문제에 상당외기온도차가 주어지고 실내온도 외기온도도 각각 주어졌는데, 외벽은 상당외기온도차로 계산해 정답을 맞췄고 외벽부분에 있는 유리창 관류부하 역시 상당외기온도차를 이용해 계산했지만 풀이에서는 실내온도와 외기온도의 차를 이용해서 풀이했습니다. 앞으로 사무실부하문제는 위처럼 외워서 푸는게 맞을까요? 아니면 문제조건마다 달라지나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    유리창 부하는 원칙적으로 실내온도와 외기온도차로 구합니다.

    그러나 문제에서 유리창에 대한 상당온도차가 주어지면 상당온도차를 적용해야 합니다.

    이 문제에서 주어진 12시 상당외기온도차는 벽체(콘크리트 또는 벽돌 벽체)에 대한 값이며  유리창에 대한 값은 아닙니다.  

    유리창에 대한 값은 유리창의 상당온도차는 얼마라고 주어집니다. (참고 :19년1회11번 조건 상당온도차)

    따라서 유리창 부하는 원칙적으로는 실내외 온도차로 구하지만 문제의 조건에서  유리창에 대한 상당온도차가 주어지면 상당온도차로 구해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기