09년 1회 문제 6번 (임재기강사님)
저는 이문제를 책에 있는 풀이과정과 다르게 풀었습니다. Qc = Qe + W 식을 사용했는데요. 문제에서 주어진 냉각수 출입구 온도차 , 냉각수량 , 냉각수 비열을 이용해 응축열량을 구하고 냉동능력과 압축일량은 냉매량공식을 활용하여 저단측 냉매량에 대한 식으로 나타낸후 위 식에 대입해 저단측 냉매량이 약 0.1273kg/s 이라는 값을 뽑아냈고 Qe = Gl ( h1 - h8) 식으로 최종답 6.414 RT 값을 얻었습니다. 문제와 풀이가 많이달라서 혹시 제 풀이방법에 문제가 있을까요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신 방법으로 푸셔도 됩니다.
그런데 교재의 풀이 방법과 같은 방법입니다.
교재에서는 Qc값을 구하지 않고 수식 그대로 적용한 것이고
질문자께서는 Qc값을 구하여 적용한 차이입니다.
그리고 저단측 냉매량이 0.1273kg/s 이 아니라 0.1278kg/s 나오지 않나요?
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.