송풍기 전압 취출구 속도
기술사님 안녕하십니까. 예전부터 여러분들이 비슷한 질문을 올려주신거 같은데 저도 궁금해 질의드립니다.
송풍기 전압을 계산하는 문제인데... 전압 = 관 마찰저항 + 기기저항 +토출구 손실이라고 전압이 정의되어 있습니다(정압 아닌지?). 왜 여기에 토출동압이 빠지는지 유체역학적으로 이해가 되지 않습니다. 소방 기사 공부시에도 손실수두+실양정+ 끝단에 요구되는 토출정압(방사시 동압으로 변경)이 전양정이라 공부한적이 있어.. 시험시 동압을 배제하고 답을 기재해야 되는지 문의드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.23년교재 152p를 보시면 아시겠지만 송풍기 전압= 정압+토출측동압이 맞습니다.
그런데 모든 공기조화 책에서 송풍기 전압= 덕트에서의 마찰손실+기기의 저항+취출구손실 로되여있습니다.
토출측 동압이 빠진 것은 아마도 취출구손실에 속도수두가 포함되어있다고 보는 것 같습니다.(이 것은 책에있는 설명이 아니며 저의 판단입니다.)
2.덕트의 마찰손실은 전압손실이 맞습니다, 모든 공기조화 책을 보면 전압손실로 되어있습니다.
3.그리고 펌프의 전양정 = 실양정+배관마찰손실수두+토출측속도수두 입니다,(교재154p 참고)
감사합니다.
임재기