실기 15년 1회 문제1번

교수님 안녕하세요 구조체에서의 부하에서 외벽은 계산해주었는데 내벽은 왜 계산안해주는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 그림을 잘 보시면  내벽은 인접실이  공조라고 되어있습니다.

    똑같이 공조을 한다는 것이므로 온도가 같기 때문에 열전달이 없습니다.

    따라서 부하도 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기