내벽 부하 계산 문의 space6 업데이트 시간 2023년 09월 03일 09:09 공유 안녕하세요? 난방 부하 계산 시, 동쪽 내벽은 계산을 안 한 것이 실A 와 인접실의 난방조건 동일로 계산을 하면 0이 되기 때문에 (온도 차이가 없기 때문) 할 필요가 없어서 안하는 것이라 생각을 하면 되는 것인 지요? 안녕히 계십시요. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 04일 02:31 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 인접실의 난방조건이 실A와 동일하므로 열의 이동이 없기 때문에 계산하지 않는 것입니다. 질문하신대로 실A 와 인접실의 난방조건 동일로 계산을 하면 0이 되기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 space6 2023년 09월 04일 07:15 네. 답변 고맙습니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
인접실의 난방조건이 실A와 동일하므로 열의 이동이 없기 때문에 계산하지 않는 것입니다.
질문하신대로 실A 와 인접실의 난방조건 동일로 계산을 하면 0이 되기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
네. 답변 고맙습니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.