17년 2회 문제3번 외기부하 계산

냉각코일 부하 = 실내부하 + 외기부하 외기부하 = 냉각코일 부하 - 실내부하 = 80 .85 - ( 52.5 + 4.62 ) 으로 계산하면 안됩니까?
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 조건 마지막을 보시면  별첨의 습공기선도를 사용하여 답은 계산과정을 기입한다.  고 되어있습니다.

    따라서 습공기선도에서 읽은 엔탈피 값으로 외기부하를 구한 것입니다.

    그러나 질문하신대로 구해도 된다고 판단됩니다.

    습공기선도를 사용하여 냉각코일 부하를 구한다음  실내부하를 빼주면 외기부하가 되는 것이므로 질문하신대로 구해도 된다고 생각합니다.

    공기선도에서 읽은 엔탈피로 구한 값과  질문하신 방법으로 구한 값의 차이는  습공기선도에서 읽은 엔탈피 값이 정확할 수 없기 때문으로 생긴 오차입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 교수님 감사합니다

    0