19년 2회 10번

1번에 구조체에서의 부하는 원래 내벽을 포함시키지 않나요?? 포함시키지 않는다면 이유가 궁금합니다!
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    내벽은 인접실인데  문제의 그림에서  인접실(공조)라고 되어있습니다.

    즉, 인접실은 공조를 한다는 의미이며 공조를 한다는 것은  사무실과  온도,습도가 같으므로 열의 이동이 없기 때문에 부하가 발생하지 않는 것입니다.

    따라서 내벽을 통한 부하는 계산하지 않는 것입니다.

    감사합니다.