Vact 질문합니다 kds4282 업데이트 시간 2023년 09월 08일 03:10 공유 G 와 Gact 의 차이를 질문드렸었습니다. 문제 추가해서 질문드려요 1. 사진에서 같은 Vact 인데 왜 체적효율이 차이나는가 2. Gl이 실제 냉매량 Gact라면 왜 Gact라 표시 하지 않는가 3.Gl=Gact라면 체적효율은 0.7이 아닌 1로 주어져야하지 않는가 도와주세요 교수님 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 08일 08:16 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다., 1.20년3회5번의 VaL 은 저단 압축기의 이론적 피스톤 압출량 이라고 문제에 나와있습니다. 따라서 VaL은 실제 압출량이 아닙니다. 2.저단측 냉매량은 냉동능력으로 구한 것이기 때문에 실제 냉매량입니다. 질문하신대로 Gact라고 표시해도 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.,
1.20년3회5번의 VaL 은 저단 압축기의 이론적 피스톤 압출량 이라고 문제에 나와있습니다.
따라서 VaL은 실제 압출량이 아닙니다.
2.저단측 냉매량은 냉동능력으로 구한 것이기 때문에 실제 냉매량입니다.
질문하신대로 Gact라고 표시해도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.