19년 3회 문제12번
교수님 안녕하십니까 수업 잘 듣고있습니다.
다름이 아니라 19년 3회 문제 12번을 풀다 의문점이 생겨 질문드립니다. 강의를 확인해보았지만 설명이 없어 질문드립니다.
(1)냉방풍량을 구하는 문제에서 어떤 사무소 공간의 냉방부하를 산정한 결과 현열부하값이 주어졌기 때문에 여기에서 말하는 냉방풍량은 b,c,d,e,f에서 취출되어 나오는 냉방풍량을 말하는 것이라고 생각되어집니다.
그렇기에 취출구가 5개이니 2000*5=10000m3/h가 나와야 된다고 생각이 들어 (2)풀이를 보니 전체풍량을 2000m3/h로 놓고 계산하신거를 보았습니다.
b,c,e,f,d모두 각각의 사무실로 들어가는 그림으로 보여져 냉방풍량은 10000이라는 생각을 떨칠수가 없습니다.
어떻게 이해해야 할까요 ??
수업잘듣고 있습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기 입니다.
질문하신대로 각취출구가 1개의 사무실이라고 생각할 수도 있습니다.
그러나 문제에서 (3)실내에 설치된 덕트시스템을 위의 그림과 같이 설계하고자 한다는 말을 볼 때
위의 그림은 사무실 1개의 덕트 시스템이라고 보셔야 합니다.
따라서 덕트의 총풍량이 10000이고 취출구 1개는 2000의 풍량을 취출하는 것으로 보셔야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.