습공기선도 공기냉각기열량, 재열기 가열량 등등 - 임재기 강사님

습공기 문제를 풀때 공기냉각기나 가열기의 열량은 엔탈피를 이용해서 구하고 재열기의 가열량은 온도를 이용해서 구하라고 문제풀이에 적혀있습니다. 혹시 이러한 이유가 있는지 여쭤보고싶습니다. 또 추가적인 질문으로는 습공기선도에서 공기의 정압비열과 온도로 구한 값과 엔탈피로 구한 값의 차이가 클때가많은데 어차피 엔탈피가 온도에 정압비열을 곱해서 나온값일텐데 왜 차이가 나는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉각기의 냉각열량은 온도와 절대습도가 동시에 변하는 경우가 많으므로 엔탈피 차로 구하셔야 하며,

    가열기의 가열량 및 재열기의 열량은 절대습도의 변화가 없는 온도만의 변화이기 때문에 온도차로 구하는 것이 일반적입니다.  그러나  가열기와 재열기의 열량도 엔탈피 차로 구해도 됩니다.

    우리가 가열량을 구할 때 선도에서 읽은 온도차로 구한 값과  엔탈피 차로 구한 값에  차이가 나는데  이는  선도에서 읽은 온도값과 엔탈피 값이 소수점까지 정확하지 않기 때문입니다.

    감사합니다.