실기 20년 2회 12번 외기부하 질문입니다.

안녕하세요 강사님 

외기 부하에 관한 질문이 있는데요. 외기량으로 인해 처음의h가(=외기)가 최종의 h(=실내)가 되면서 외기부하를 구할 수 있다는 점은 이해가 갔습니다.

다만, 전풍량으로 구할 때 예시로 들어주신 냉각코일의 경우가 있었는데 이 문제에서는 냉각 및 가열 코일이 있는데 가열코일의 경우 잠열부하가 없더라고 전열부하=현열+잠열이기에 결국 전열은 존재하는 것으로 생각하는데 가열코일의 3-5 과정은 싹다 실내부하라서 문제의 답을 구하는 과정에서 반영을 하지 않은것인가요?

ㅇ 문의: 가열코일의 배제한 이유, 다른문제들도 동일하게 외기부하에서 가열코일을 배제하는건지?

감사합니다. 수강생1드림

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    혼합공기의 일부는 가열되고, 일부는 냉각되어서 결국은 6점의 엔탈피가 됩니다.

    즉,  혼합점의 엔탈피 h3이  일부는 가열되고 일부는 냉각되어 최종 엔탈피는 h6이 되는 것입니다.

    이 때  총 에너지변화량 중에서  실내부하 = 실내엔탈피h2 - 취출점의 엔탈피h6 이며,

    외기부하는 총 에너지변화량중에서 나머지입니다.

    즉, 총 에너지변화량인  h3-h6 중에서 외기부하 = h3-h2가 되는 것입니다.

    따라서 외기부하에도 가열코일의 3-5과정이 포함된 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기