실기 19년 3회 문제5번

교수님 안녕하세요 h3-h4 , h1-h5 과냉각, 과열이면 열교환기에서 잠열변화가 없나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    3-4과정은 과냉각액에서의 변화이므로 현열변화만 있고,

    1-5과정은 습포화구역에서 과열구역까지 변화이므로 잠열변화가 포함됩니다.

    엔탈피로 계산하기 때문에 현열량과 잠열량이 포함되는 것인데   3-4과정은 현열량만 존재하는 것이고

    1-5과정은 잠열량도 존재하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기