실기 20년 2회 15번 실제와 이론

안녕하세요 강사님

강사님이 실제와 이론에 관한 냉매순환량을 자기만의 것으로 체득하셔야 한다는 것을 보고 체득할려고 하였으나 이해가 잘 가지 않습니다. 제가 이런식으로 이해해 보았는데요.

1. 이론이란 p-h선도상에서 나타나는 것이다. 그래서 이론 냉매순환량= 냉동기부하/(증발기 출입구h)

2. 피스톤의 행적체적이란 피스톤이 실제로 움직인 행적(혹은 행정)으로 인해 생긴 체적이며 피스톤이 실제로 움직여서 p-h선도에 나타난 것이고 이론상의 체적은 더욱 완벽했어야 했기에 어딘가 손실이 있었다. 따라서 흔히 배우는 공식인 이론냉매량=이론체적*체적효율/비체적 이다

이렇게 이해 해볼려고 했는데 쓰고도 자주 헷갈리는데 좀더 풀어서 설명해 주실 수 있으실까요?

감사합니다. 수강생1 드림

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이론 체적은 피스톤의 행정체적입니다.

    피스톤이 냉매를 밀어낼 때 여러가지 요인에 의해서  적게 밀려나가게 됩니다.

    적게 밀어낸 체적이 실제 체적입니다.,

    따라서  이론 체적이 실제 체적보다 큰 것입니다.

    그리고,

    냉동톤(냉동능력)으로 구하는 냉매량은 실제 냉매량입니다.  실제 냉매량이므로 실제 체적이 되는 것입니다.

    여기서 이론 체적을 구하려면  위에서 구한 실제 냉매량(실제 체적)을 체적효율로 나눠주면 됩니다.

    체적효율로 나눌지?  곱할지?는   체적효율이 1보다 작은 값(예, 0.7)이므로

    체적효율로 곱하면  결과 값이 작아지고,  나누면  결과 값이 커진다는 것을 생각하면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기