공조냉동기사 실기 P594 3번 문제 임재기교수님 dbtjr515 2023년 09월 10일 10:18 공유 송풍기 정압을 구할 때 리턴덕트와 외기덕트의 저항을 모두 포함시키지 않는 이유가 무엇인가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 11일 10:16 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 리턴덕트와 외기덕트가 병렬로 설치되어 있습니다. 이런 경우는 마찰손실이 큰 것 1개만 적용하면 됩니다. 그런데 리턴덕트와 외기덕트의 길이가 같기 때문에 어떤 것이든 1개만 적용하면 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
리턴덕트와 외기덕트가 병렬로 설치되어 있습니다.
이런 경우는 마찰손실이 큰 것 1개만 적용하면 됩니다.
그런데 리턴덕트와 외기덕트의 길이가 같기 때문에 어떤 것이든 1개만 적용하면 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기