2010년 9월 문제7 tree2594 2023년 09월 10일 17:26 공유 실내풍량 G를 구하는 문제에서 냉각코일이고 현열 잠열 모두 변화가 있으므로 Qs+QL=Gdh 로 구했는데 값이 조금 다릅니다 틀린풀이일까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 12일 07:06 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신대로 엔탈피차로 구해도 됩니다. 온도차로 구한값과 차이가 나는 것은 엔탈피 값과 온도값이 서로 소수점까지 정확하지 못하기 때문입니다. 풍량은 현열을 이용한 온도차로 구하는 것이 일반적인 방법입니다. 따라서 채점관도 익숙한 일반적인 방법으로 구하시는 것이 좋다고 생각합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 엔탈피차로 구해도 됩니다.
온도차로 구한값과 차이가 나는 것은 엔탈피 값과 온도값이 서로 소수점까지 정확하지 못하기 때문입니다.
풍량은 현열을 이용한 온도차로 구하는 것이 일반적인 방법입니다.
따라서 채점관도 익숙한 일반적인 방법으로 구하시는 것이 좋다고 생각합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.