20년 4회 4번

 

안녕하십니까 교수님. 

실기 20년 4회 4번 문제와 같이 습공기선도의 작도문제의 경우 사람마다 눈금을 보는게 다르기 때문에 

정답이 모두 다르다고 하셨는데, 저의 경우 h_4 = 54kJ/kg, h_5 = 36.36kJ/kg, x_5 = 0.0083 으로 봐서

q_L = 8kW 로 계산되었습니다. 교재의 풀이와 수치가 거의 2배 가까이 차이나는데,

이 경우에도 정답으로 인정받을수 있나요???

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    h4와 h5 값은 근사하므로 정답 처리될 것으로 생각됩니다.

    다만  절대습도 x5 값은 잘못 읽은 것 같습니다.

    5점을 찾을 때 t5 =14.02 와 h5= 36.36이 만나는 점의 절대습도는  0.00875 또는 0.0088정도 됩니다.

    x5가 0.0088이면  잠열부하는 5.5kW가 나오네요.  이 값도 교재의 값과 차이가 커서 공부하시는 분 입장에서는 혼동이 되지만  기초값의 차이 때문에 발생한 차이 이므로 정답처리 될 것으로 판단됩니다.

    그리고 14.02℃ 를 잘못하면 14.2℃점에 표시하는 수도 있으니 조심하셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기