송풍기 압력

Ps= Pt -Pv2에서 왜 v2(토출측 동압)을 적용하나요?? v2= v인건가요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십닊까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이론 공부할 때 배운 내용입니다.

    송풍기 정압 = 전압 - 토출측 동압   이라고 정의하기로 한 것입니다.(23년 교재 152p 참고)

    즉, 학자들이 모여서 그렇게 하기고 결정한 것입니다.

    저의 생각을 말씀드리면 송풍기가 공기에 에너지를 가하여 속도를 만드는데  토출측 속도는 입구측 속도에 +알파가 되므로 결국은 토출측 동압만큼만 송풍기가 공기에 에너지를 준것이 되기 때문이라고 생각됩니다.(이것은 책에 나온내용이 아니며 저의 생각입니다.)

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 좋은답변 감사합니다. 그런데 답변을 듣고보니 더 강하게 드는 생각이 pv2 = pv라고 볼 수 있다고 생각하고, 그 관점에서 이런 식이 만들어졌가고 생각하는데 안그럴려나요?

    송풍기 지점에서의 속도랑 송풍기를 나올때 속도..
    엄밀히 따지면 저항,마찰때문에 줄겠지만요??

    0
  • 답변드립니다.

    결국은 pv2 = pv라고 본 것입니다.

    pv2는 송풍기 출구에서의 동압입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기