16년3회 문제8 tree2594 2023년 09월 16일 05:16 공유 소문제(2)번 잠열부하를 구할때 헌열비를 이용해 구했습니다. 책에 참고를 보면 현열비 보단 엔탈피를 이용해 구하는게 좋다고 되어있는데 현열비의 정의 자체가 Qs/Qt 인데 왜 엔탈피를 이용해 구한 값과 비교하였을 때 잠열값의 차이가 많이나는건가요? 현열비를 이용해 구하면 감점같은 요소는 있나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 18일 08:54 (편집된 시간 2023년 09월 18일 08:55) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이문제는 계산된 현열부하와 잠열부하로 현열비를 계산해 보면 0.828 나옵니다. 그런데 문제의 조건으로 주어진 현열비는 0.86이라고 되어있습니다. 즉, 주어진 엔탈피와 온도값과 주어진 현열비가 서로 맞지 않는 것입니다. 따라서 당시에 복원에 잘못이 있을 수 있습니다. 그런데 이 문제의 조건으로 엔탈피와 온도가 주어졌다는 것은 출제자의 의도가 엔탈피와 온도로 실내부하를 구하라고 한 것으로 판단됩니다. 따라서 주어진 엔탈피와 온도로 구하는 것이 맞다고 판단됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이문제는 계산된 현열부하와 잠열부하로 현열비를 계산해 보면 0.828 나옵니다.
그런데 문제의 조건으로 주어진 현열비는 0.86이라고 되어있습니다.
즉, 주어진 엔탈피와 온도값과 주어진 현열비가 서로 맞지 않는 것입니다.
따라서 당시에 복원에 잘못이 있을 수 있습니다.
그런데 이 문제의 조건으로 엔탈피와 온도가 주어졌다는 것은 출제자의 의도가 엔탈피와 온도로 실내부하를 구하라고 한 것으로 판단됩니다.
따라서 주어진 엔탈피와 온도로 구하는 것이 맞다고 판단됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.