기출문제 실기 2020년 2회 문제 12

취출구 온도 구할때 밀도 때문에 또 헷갈려서 틀려버려서 질문 올립니다.

실내 취출구 온도를 16.5kw=G*C*델타t 일 때  주어진 풍량이 7200kg/h 였습니다.

습관적으로 G를 풍량과 밀도를 나누어서 1.2*7200 C*델타t 이렇게 해버려서 틀렸습니다.

밀도를 곱하는게 아니더라구요.

이런식으로 조건이 주어질 때 바로바로 밀도를 곱한건지 아닌건지 알 수 있는 방법이 없을까요?

자꾸만 헷갈려서 질문 드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질량(kg/h) = 밀도(kg/m³) x 체적(m³/h) 입니다.

    따라서 풍량이 질량으로 주어졌는지 체적으로 주어졌는지 확인하시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기