기출문제 실기 2020년 2회 문제 12 lyg0360 2023년 09월 17일 08:35 공유 취출구 온도 구할때 밀도 때문에 또 헷갈려서 틀려버려서 질문 올립니다. 실내 취출구 온도를 16.5kw=G*C*델타t 일 때 주어진 풍량이 7200kg/h 였습니다. 습관적으로 G를 풍량과 밀도를 나누어서 1.2*7200 C*델타t 이렇게 해버려서 틀렸습니다. 밀도를 곱하는게 아니더라구요. 이런식으로 조건이 주어질 때 바로바로 밀도를 곱한건지 아닌건지 알 수 있는 방법이 없을까요? 자꾸만 헷갈려서 질문 드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 18일 09:46 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질량(kg/h) = 밀도(kg/m³) x 체적(m³/h) 입니다. 따라서 풍량이 질량으로 주어졌는지 체적으로 주어졌는지 확인하시면 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질량(kg/h) = 밀도(kg/m³) x 체적(m³/h) 입니다.
따라서 풍량이 질량으로 주어졌는지 체적으로 주어졌는지 확인하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기