07년 3회 문제 3 jzerosilver 2023년 09월 18일 15:14 공유 난방용량이 175kw인데 실내난방부하로 했을 때 증기코일 출구 계산값과 코일난방부하로 했을 때 증기코일 출구 값이 상이합니다 ㅠㅠ 교수님께서 맥락을 보라고 했는데.. 기준이 없어 너무 헷갈리네요 지금 이것때문에 이때까지 계속 맞춰왔던게 개념이 헷갈려서 틀리고 있습니다 ㅠㅠㅠㅠ (기출 3회 푸는 중) 명확한 개념이 없을까요.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 19일 06:11 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 실내난방부하는 현열부하와 잠열부하가 있습니다. 그리고 실내난방부하를 난방용량이라고 표현하는 경우는 많지 않습니다. 따라서 이 문제의 난방용량 175kW는 난방코일용량 175kW로 보는 것이 맞다도 판단됩니다. 만약에 실내부하라면 실내현열부하 또는 실내현열량 175kW라고 주어졌을 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실내난방부하는 현열부하와 잠열부하가 있습니다.
그리고 실내난방부하를 난방용량이라고 표현하는 경우는 많지 않습니다.
따라서 이 문제의 난방용량 175kW는 난방코일용량 175kW로 보는 것이 맞다도 판단됩니다.
만약에 실내부하라면 실내현열부하 또는 실내현열량 175kW라고 주어졌을 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.