과냉각

여기서 과냉각이 5도씨라 되어있는데 35에서 -5까지 총 40만큼 과냉각 된거 아닌가요?? 중간냉각기가 과냉시킨것도 과냉각에 포함해야하는게 아닌가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    과냉각 5℃ 는 과냉각도 5℃를 의미합니다.

    즉, 응축온도35℃(포화온도)에서 5℃만큼 과냉각된다는 의미입니다.

     문제의 조건에서 과냉각 5℃는   응축온도 35℃(포화온도)에서  5℃만큼 과냉각 되어 응축기에서 나오는 냉매의 온도가 30℃가 된다는 의미입니다.

    질문하신 것처럼 중간냉가기에서 냉각된 것도  일반적으로 보면 과냉각된 것이지만 문제의 조건에서 말하는 과냉각은 중간냉각기에서 냉각된 것을 포함하지 않는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?