2022년 1회차 3번 문제

제가 이해하기로는 펌프에서 전양정은 실양정 + 손실수두(배관 손실수두+기기 손실수두+속도 손실수두)인데

왜 전 덕트 저항손실을 구할때, 배관, 기기는 구하시고, 속도는 안구하시나요?

위의 표를 이용하면 a,b구간에서 풍량이 가장 많으니 6000m^3/h 에서 545mm지름 덕트의 넓이로 나눠주면 충분히

pv^2/2 식으로 pa압력을 구할 수 있는데, 안구한 이유가 있을까요?

개념이 너무 헷갈려서 제가 제대로 이해한건지 알려주십쇼 ㅠㅠ

같은 이유로 2021년 3회차 1번도 질문드립니다.

이 문제 역시 왜 전 덕트 저항손실을 구할때, 배관, 기기는 구하시고, 속도는 안구하시나요?

같은 이유로 2021년 2회차 5번도 질문드립니다.

이 문제 역시 왜 전 덕트 저항손실을 구할때, 배관, 기기는 구하시고, 속도는 안구하시나요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    덕트의 마찰손실은  전압손실입니다.

    따라서  덕트의 총 손실이 송풍기의 전압이 되는 것입니다,.

    속도손실은 덕트의 전압손실에 포함되어 있다고 보는 것입니다.

    어떤 책에서도 설명이 나와있는 것은 아니지만 저의 생각을 말씀 드리면,

    송풍기 출구풍속에  의해 공기가 덕트를 통과하면서 덕트에서 마찰손실이 발생하고,

    그렇고도 남은 속도에너지는  취출구로 빠져나가면서 취출구 손실이 된다고 생각됩니다.

    따라서 덕트의 마찰손실과 취출구 손실을 합한 손실이 총 전압손실이 되며 송풍기의 전압이 되는 것입니다.

    참고로 제가 가지고 있는 어떤 책에서도 덕트의 마찰손실에 속도손실을 더하는 경우는 볼 수 없었습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     